Inviato: 06/07/2017, 19:43
da 573° utente
Buongiorno avrei bisogno di un consiglio

Se io utilizzassi un grande spazio in cui metter dentro dei cabinati... di quanti kw avrei bisogno per poterli accendere tutti insieme? un contatore da 3 kw è sufficiente o sono troppo al limite?

Diciamo che grosso modo c'è spazio per 10 cabinati, d'accordo che ogni cabinato avrà un consumo differente in base alla grandezza del monitor e a tutto il resto, ma come lo calcolo il consumo almeno approssimativamente?

Re: Progetto sala

Inviato: 11/07/2017, 12:40
da donny75
ogni cab indicativamente consuma sui 250 w...10 li puoi accendere ma nel tuo impianto continuerai ad avere anche altre cose collegate(frigo,congelatore,tv,ecc...)
Quindi,anche se un po di margine c'e',io ti consiglierei di aumentare la potenza del contatore a 4,5 kw almeno

Re: Progetto sala

Inviato: 11/07/2017, 14:40
da gigioracing
1.21gigowatt direi bastano :-)

io un giorno ne ho accesi 7 assieme e la luce lampeggiava a volte con 3.5kwatt , frigo e clima accesi

Re: Progetto sala

Inviato: 11/07/2017, 22:15
da 573° utente
come se non bastasse uno dei tanti è un indy 500... il manuale dice che ciuccia intorno ai 900 watt :?

mi sa che almeno 4kw mi saranno d'obbligo
la scocciatura è che avere un contatore superiore ai 3kw è di gran lunga molto più caro come costi fissi :(
potrei anche non accenderli tutti insieme e farlo solo quando ho spento tutto il resto... però d'altra parte la figaggine sta proprio nel vederli accesi tutti quanti insieme e senza rischiare che mi salti la luce proprio poco dopo averli appena accesi :?

Re: Progetto sala

Inviato: 05/11/2017, 12:44
da Fabio78
Ciao , mi sono appena iscritto e quindi ho visto solo ora (meglio tardi che mai) il tuo post.
Premesso che faccio l'elettricista da quasi 20 anni ti posso dire che oltre al discorso Kw del contatore , dovresti tener presente come sono le linee del tuo impianto elettrico .Attaccare troppa roba sotto la stessa linea può anche causare danni e può essere molto pericoloso ,dovresti verificare (o far verificare) almeno l'integrità di quella parte di impianto .

Re: Progetto sala

Inviato: 05/11/2017, 22:19
da acordo76
in linea di massima se hai un grande spazio, magari un garage o simili, ti consiglierei proprio di fare un impiantino ex-novo, magari in tubatura esterna e partendo da un piccolo quadro a monte con un differenziale correttamente dimensionato e magari un magnetotermico per ogni cab..... se vuoi accendere contemporaneamente una decina di cabinati (comprese qualche guida etc) in una abitazione dove ci sono anche altre persone, credo che anche i 4,5kw siano pochini, e comunque sarebbe meglio verificare PRIMA i cabinati in questione e lasciarsi un pò di margine.

Re: Progetto sala

Inviato: 10/09/2018, 16:03
da assoxcs
A m saltava la corrente con 7 cabinati